土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 西门子的7SJ68运行可靠性咋样?

西门子的7SJ68运行可靠性咋样?

发布于:2011-03-17 10:35:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
听说7SJ68是国产化程度较高的产品,最近几年西门子推得很厉害!不知道可靠性咋样?跟原来的7SJ62、7SJ63相比呢?有用过的朋友介绍一下!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    西门子最近在石化系统业绩不错:
    1、2009年4月,镇海炼化723套,7SJ6X。
    2、2009年8月,扬子巴斯夫365套,7SJ6X。
    3、2009年11月,长岭分公司325套,7SJ6X。
    4、2010年4月,中石油四川石化209套,7SJ6X。

    不知道这个7SJ6X,到底是7SJ62?7SJ63?还是7SJ68?有知道的朋友能否透露一下?
    2011-04-28 15:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • fy17821349
    fy17821349 板凳
    回复电老鼠,我们这批都是西门子的,我们的用户一直用的这个牌子,应该还是比较可以的,价格也比较适中,比南京的便宜多了。
    但感觉型号比较少,我们一排柜子有进线母联 电机变压器 出线, 我就看到3个型号。
    另外的是那种差动保护的 ,好像价格有点高,就知道这么多了,到时现场有发现再告诉你。