有一个很弱得问题,一直迷惑着我:
就是在吊顶内是否可以敷设BV照明线呢?
或者如果穿上塑料管,是否就可以在吊顶内呢?
请高手给出答案的同时,也给出依据!谢谢 以解决我的困惑!
发布于
2011-03-17 09:47:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
蛋腚
低压配电设计规范》GB50054-95,说得很清楚了。
2011-03-17 22:25:17
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
《低压配电设计规范》GB50054-95中5.2.7条:
金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
2011-03-17 14:12:17