土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用哪种接地方式

采用哪种接地方式

发布于:2006-04-06 16:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂6kV中性点采用经电阻接地方式。但是不知应该是采用经高阻还是经低阻接地较好!已知6kV配电系统的单相接地电容电流<5A。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    各种接地形式,都有其道理。没有对错之分,各有千秋。高阻、低阻接地,只是我国运行的较少,经验不多。
    安徽巨森新出了一种“非线性中性点接地电阻”,简写“ONYMR”。到是比较适合你这种要求。
    你应该知道,我从来不给做广告。
    2006-04-07 08:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    我们主要考虑到6kV的电动机已经是负荷终端了,况且一旦发生接地,该电机不允许继续运行,不如采用电阻接地系统,使单相接地电流增大,保护能够正确动作,切除发生接地故障的电机。
    不知道有没有道理!
    2006-04-06 16:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多