探讨震区建筑受损的内在原因1(周果行)本文选自 。共有2个附件。 汶川大地震全面检验了我们过去的结构理论、计算方法和设计成果,这是任何一所实验室,任何一次结构实验都无法比拟的,灾区人民已经为此付出了鲜血和生命的代价。互联网上有很多灾后的照片,客观地反映了现场的实际情况。即使是灾情最重的北川,也不是所有的房屋都倒塌的。倒塌自有它倒塌的内在原因,幸存也必定有它能够幸存的理由。本文试图透过这些照片所展示的现象,探寻其本质的东西,汲取其中的经验教训。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句褥垫层是水泥粉煤灰碎石桩(CFG)复合地基中解决地基不均匀的一种方法,本质上说褥垫层是传力层。所以说你的这种结构好像用不到褥垫层。建议你浇筑一层100mm厚的c15——c20的素混凝土垫层已解决隔离水保护保温层的作用。