土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池外壁距建筑外墙不小于5米,你的设计都满足么?

化粪池外壁距建筑外墙不小于5米,你的设计都满足么?

发布于:2006-04-06 15:10:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建给规范《GB50015-2003》4.8.5化粪池外壁距建筑外墙不小于5米,并不得影响建筑物基础,我做的设计中实际能保证这样距离的几乎没有,规范还注解说当受条件限制化粪池设置于建筑物内时,应采取通气、防臭和防暴措施,是不是做根通气管就行了?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yhf5380
    yhf5380 沙发
    满足不了
    2006-09-24 23:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳

    可以合,但是化粪池一般不建议放到路上去,要放在绿化带里面,满足5米要求还是有困难的,我现在一般不强求这条,只要不影响建筑基础就好了。当然能离的远些就远些!
    2006-04-12 08:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直饮水系统设计规范

直饮水系统设计规范,应该看什么规范啊?哪位仁兄知道啊?如果有能不能传给我看看啊?谢谢~-----------------《管道直饮水系统技术规程》 编写组会议会议纪要 根据建设部建标[2003]104号文由中国建筑设计研究为主编单 位编制的《管道直饮水系统技术规程》(征求意见初稿)现已 完成提交会议审议。  《管道直饮水系统技术规程》(以下简称《规程》)编写 组会议于2003年12月16日至17日在中国建筑设计研究院举行。出 席会议的有中国建筑设计研究院党委书记、副院长、全国给水 排水情报网理事长樊康,建设部标准定额司规范处吴路阳副 处长,建设部标准定额研究所李铮处长,城市建设研究院标准 所吕士健所长,中国建筑设计研究院顾问总工程师刘振印教授 级高级工程师,以及来自全国各地的大专院校、科研、设计 、设备供应商等专家及代表共计41人。卫生部法监司的代表也 出席了会议。会议由中国建筑设计研究院机电专业研究院副院 长、给水排水设计研究所所长赵锂主持。樊康同志代表中国 建筑设计研究院对大会的召开表示祝贺,上级领导李铮处长、 吴路阳副处长分别就本《规程》项目的立项、重要性、开展 中应注意的问题等作了重要的指示,对本《规程》的前期准备 工作给予了充分的肯定并对今后的工作提出要求。中国建筑 设计研究院原顾问总工程师傅文华高级工程师代表《规程》编 写组向大会作了工作情况汇报。