正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
首先请看《工业与民用配电设计手册》第二版 P18页我公式 1-56、1-57 中的应该乘以有功功率系数αn即为 Qc=αn * Pjs(tgφ1-tgφ2)kvar (1-56) Qc=αn * Pjs * qc kvar (1-57)手册中的公式有错误,各位意见如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句1.在交流没有断电时这个要看你用充电器总输出电流最少要20A,配32AH。(弹簧操作机构合闸电流按5A算,控制回路要3A算)。
配置32AH的电池容量,需要现场实验时的操作人员要懂的这套直流操作规程(要一次只能一台的给电机储能合闸,如果操作不当很容易烧掉充电器)。
建议如果不考虑15KW直流负载, 直流屏容量考虑要在65AH以上。
回复 举报
不考虑15kW设备,单考虑11台断路器(弹簧机构,10kV)用电,32Ah是否够用?
回复 举报