土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ★直流屏容量计算

★直流屏容量计算

发布于:2006-04-06 14:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
听说直流屏容量计算很复杂,一般都凭经验选用

请教各位有经验的师父:我有11台弹簧储能断路器,一台15kW的直流用电设备,选用32AH的直流屏是否足够??3Q

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 沙发



    1.在交流没有断电时这个要看你用充电器总输出电流最少要20A,配32AH。(弹簧操作机构合闸电流按5A算,控制回路要3A算)。
    配置32AH的电池容量,需要现场实验时的操作人员要懂的这套直流操作规程(要一次只能一台的给电机储能合闸,如果操作不当很容易烧掉充电器)。
    建议如果不考虑15KW直流负载, 直流屏容量考虑要在65AH以上。
    2006-04-12 17:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • eblue
    eblue 板凳
    第 6 楼仁兄:

    不考虑15kW设备,单考虑11台断路器(弹簧机构,10kV)用电,32Ah是否够用?
    2006-04-11 22:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《工业与民用配电设计手册》电容补偿公式有问题

首先请看《工业与民用配电设计手册》第二版 P18页我公式 1-56、1-57 中的应该乘以有功功率系数αn即为 Qc=αn * Pjs(tgφ1-tgφ2)kvar (1-56) Qc=αn * Pjs * qc kvar (1-57)手册中的公式有错误,各位意见如何?