土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的搂是否需要设消防系统
总共八层(八层为阁楼),一层位储藏室,以上是住宅。阁楼地面标高19.8m。
我现在为难的是要设消防系统吗?设的话是否还要设屋顶水箱和稳压水泵等设备。

全部回答(1 )

  • ynhyh
    江苏省公安厅消防局文件
    苏公消 [2004]17号
    3.关于建筑高度的确定。
    建筑高度的计算应按下述方法确定:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当有女儿墙时,应为建筑室外设计地面到其女儿墙顶部的高度,当上述情况存在多种计算方法时,应取其最大值。局部突出屋顶的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等可不计入建筑高度。
    4.关于建筑层数的确定。
    建筑层数按下述方法确定:建筑物的地下室、半地下室的顶板面高度超出室外地坪面高度不超过1.50m者,住宅楼底层为高度不超过2.20m的储藏室、自行车库、敞开空间等以及建筑物屋顶上突出的局部设备用房和(或)设施、出屋面的楼梯间等,均可不计入建筑层数内。住宅顶层为两层一套的跃层时,且户内房间任一点到户门的距离不大于22m(户内楼梯的距离可按其楼梯总长度的水平投影尺寸计算),可按1层计.-----------------------依据上面规定,先确定层数,在按照GBJ16-87第8.4.1条确定是否设置消火栓系统,如果要设置消火栓系统,消防水箱要设,也可以设置能满足火灾前10min消防用水量的气压罐代替(此方法绝少用)。