土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规没有提何种情况需做消防水泵房。

建规没有提何种情况需做消防水泵房。

发布于:2011-03-16 22:31:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.6.2 消防水池应符合下列规定:

1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。


今天细细一看,建筑防火规范,就没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一消防水池,那么我就可以了,我就不做水泵房加压都可以满足规范要求,或者说我连水箱都不做,这样也可以满足规范要求。

[ 本帖最后由 hzy8607 于 2011-3-16 22:33 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ggxinjian
    ggxinjian 沙发
    学习中!!!!!!!!!
    2011-04-25 11:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • xujiao1234
    xujiao1234 板凳
    那么从火灾开始到消防车到来这期间就要让他一直烧着吗
    2011-04-25 10:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室消防泵房是否单独设计

有一个厂区二期建一个四层办公室加地下室,地上面积太小设置的是消防软管卷盘,地下4600平方米消火栓加喷淋,这个地下室的消防可以直接接小区的泵房不可以,还是重新设计啊

回帖成功

经验值 +10