土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题

空调配电问题

发布于:2011-03-16 20:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人最近做个宾馆的项目,碰到这样一个问题:

一个套间内有2台三相5P风机盘管式空调,我看了一下主机铭牌:制冷最大功率为4.2KW,制热最大功率为4.8KW.看了一下室内机铭牌:风机盘管320W,单相电加热3KW。计算式:总电流I=(4.8+4.8+9)/√3*0.38*0.9=31A 选用BV-5*10mm2电线、 DZ47-40A的3P断路器。单台空调电流I=(4.8+9)/√3*0.38*0.9=23A 选用BV-5*4m2电线、 DZ47-25A的3P断路器.
而其我跟安装空调的人说,请他们安装空调接线的时候分别将2台空调的电加热接到不同相上,千万不可以接到同相上,不然我的空开会跳闸的。可是他们说,每台空调都是一样的接线,单相电加热都接在A相上。
我郁闷啊?是我算错了吗?按他们的接法,总电流 I=(4.8+4.8+18)√3*0.38*0.9=47A 选用BV-5*16mm2线、 DZ47-60A的3P断路器.但是原配电箱进线是BV-5*10mm2的啊?要改线代价太高?难道还有别的办法吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • enjoyyourself
    enjoyyourself 沙发
    计算没有太大问题,主要是电加热同时使用在一相的话,会造成那一相过流。单单电加热的电流就能达到30A了,你可以将两台空调的单相电加热错开一下(即一个用A相,一个用B相),这样就绝对不会有问题。
    2011-03-16 22:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • pj2000001
    pj2000001 板凳
    主机电功率最好让厂家技术人员告诉你,你说的4.2和4.8,很可能不是电功率而是暖通上面的单位。
    2011-03-16 20:37:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

便宜的熔断器造成的事故

QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。

回帖成功

经验值 +10