发布于:2011-03-16 20:27:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人最近做个宾馆的项目,碰到这样一个问题:
一个套间内有2台三相5P风机盘管式空调,我看了一下主机铭牌:制冷最大功率为4.2KW,制热最大功率为4.8KW.看了一下室内机铭牌:风机盘管320W,单相电加热3KW。计算式:总电流I=(4.8+4.8+9)/√3*0.38*0.9=31A 选用BV-5*10mm2电线、 DZ47-40A的3P断路器。单台空调电流I=(4.8+9)/√3*0.38*0.9=23A 选用BV-5*4m2电线、 DZ47-25A的3P断路器.
而其我跟安装空调的人说,请他们安装空调接线的时候分别将2台空调的电加热接到不同相上,千万不可以接到同相上,不然我的空开会跳闸的。可是他们说,每台空调都是一样的接线,单相电加热都接在A相上。
我郁闷啊?是我算错了吗?按他们的接法,总电流 I=(4.8+4.8+18)√3*0.38*0.9=47A 选用BV-5*16mm2线、 DZ47-60A的3P断路器.但是原配电箱进线是BV-5*10mm2的啊?要改线代价太高?难道还有别的办法吗?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报