土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 询问关于防火阀的问题

询问关于防火阀的问题

发布于:2006-04-06 12:22:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问70度的防火阀和280度的防火阀分别用在什么地方,如果图纸没有明确的图例,应该如何区分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xlsamys
    xlsamys 沙发
    280度的排烟防火阀是装在排烟系统中排烟风机前面的,当烟的温度到达280度的时候,阀门熔断关闭,排烟风机连锁停机。
    2006-05-31 22:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一般 280度用于防排烟,70度用于通风空调

    你可以把图纸弄上来,大家可以帮你看看
    2006-04-06 13:48:06

    回复 举报
    赞同0