土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【指教】复杂地下三层自行车库排风排烟问题

【指教】复杂地下三层自行车库排风排烟问题

发布于:2011-03-16 18:17:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
情况介绍:苏州住宅项目:地上33层,地下3层。现在的问题是地下三层储藏的排风排烟问题。
由于和车库连通口的原因,地下一层的一个单元硬是给画成了3个防火分区~因为左右两边要么内走道超过了20m要么没超,但是总面积都超过了200m2,和车库连通口图上没有超过20m,但是负责人说画全了估计也超了,因为每个单独设置排烟对于自行车库实在太浪费了,所以负责人让统一排风排烟~为了避免控制复杂,风口都做成了常开的,就是排风统一排,排烟也一起排~图见附件
我觉得还是有点问题,这样就相当于几个防火分区统一排烟了,是否可行?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • junesong
    junesong 沙发
    下不了图纸。不过自行车库为什么要排烟?
    2011-03-31 10:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    一般自行车库是不需要设置机械排烟的,这个楼主和项目所在地的消防建审部门落实一下。
    如果需要设置,楼主分防火分区的做法也是可以的。
    2011-03-22 13:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

职称论文的困惑

这些评委到底按什么标准在评论文啊,俺在国家核心刊物上发表的论文竟然被拒,气死我了,而且另外我还发表了一篇。这帮评委明摆着是照顾大公司。

回帖成功

经验值 +10