土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站运行数据

换热站运行数据

发布于:2011-03-16 16:41:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
技术参数 额定流量:2×174m3/h
扬程:2×38m
额定功率:2×30kW
序号


符号 单位 数据来源或计算公式 计算结果
1 进口压力
P1
Pa 测试数据 250000
2 出口压力
P2
Pa 测试数据 380000
3 泵出、进口压力表高度差 ΔZ m 测试数据 0.050
4 入口管径 D1 m 测试数据 0.25
5 出口管径 D2 m 测试数据 0.25
6 泵的流量 Q m3/s 测试数据 0.111
7 入口流速 V1 m/s Pict
 
2.257
8 出口流速 V2
m/s Pict
 
2.257
9 水的密度 ρ kg/m3 查表 1000
10 重力加速度 g m/s2 查表 9.810
11 测试扬程
H
m Pict
 
13.30
12 泵的输出功率 P0 kW Pict
 
14.45
16 泵的输入功率 Psr kW 测试数据 61.98
17 泵机组效率 η % Pict
 
23.31
                       
我厂换热站的运行数据 感觉有很大节能改造空间 不知从何入手 请高人指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangguangxin197
    水泵选型有问题
    2011-06-22 21:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhangkang915816
    你联系一下华北市政设计总院的六院吧,他们专门做这方面的工作!
    2011-03-16 18:17:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动调节阀门安装位置

我有五台供热空调箱,想安装电动调节阀门来控制流量和温差,但是不知道是安装在供水管路上还是回水管路上,有没有什么特殊要求,请指教!!!

回帖成功

经验值 +10