土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我在工程中遇到的问题!求助各位高手!
我在一工程中遇到用下列材料配制的C20混凝土:
火山石1260kg 水泥320kg 水洗砂640kg 水185kg(每立方米)
但经小应变测试检验不能达到C20混凝土的强度等级只有C15左右,请问各位这是什么原因造成的?
该混凝土用在人工挖孔桩上,桩D=1米,测试时桩的已养护14天.

全部回答(3 )

  • stupid3

    同意
    建议作母材的强度试验
    2006-05-03 10:31:03 来自 PC 评论 举报
  • glian.c


    粗骨料的强度是混凝土强度的关键因素。。。。


    2006-05-02 18:54:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2165 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10