土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助s7-400里面的一个问题
各位前辈,我刚开始学西门子PLC,最近在我们厂里的S7-400PLC程序里发现一个地方看不懂,就是:有一个开点(M点),注释写的是“1秒脉冲”,结果监控时果真是隔1秒通一次。奇怪就奇怪在这个M点在程序里没有写,只有读!实在不知道是怎么做的,请高手指教,谢谢!

全部回答(8 )

  • lgzsl
    这个脉冲的位可以硬件设置里设置,具体是:打开硬件组态窗口,双击cpu,出现cpu属性窗口,点击cycle/clock memory标签,在下面的clock memory前面打上钩,后面选择位号,例如选择0则MB0就是脉冲字节从m0.0-m0.7均为脉冲位,其频率不同,具体可参看帮助。
    2006-09-14 08:29:14 来自 PC 评论 举报
  • jiangox1990
    用的自带的时钟脉冲。你查看一哈cpu的属性就知道了
    2006-08-17 22:09:17 来自 PC 评论 举报