土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层地下水泵房需设喷淋吗?
《高规》“一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
水泵房算不算不宜用水扑救的部位?

全部回答(5 )

  • f-yin
    我觉得要不用设的。
    但是我做的是上海的项目,上海的《民用建筑水灭火系统设计规程》中对这部分有明确规定。4.2.3.1中,”高层建筑(公寓式办公楼和教学楼除外)或设有风管集中空调系统的建筑时,其建筑极其裙房的所有部位“设置自动喷水灭火系统。对所有部位的解释是包括水泵房的。
    所以没办法,水泵房我也作了。。。
    2011-03-21 18:07:21 来自 PC 评论 举报
  • wanchenlong
    不用设 我都没设过的
    2011-03-20 22:58:20 来自 PC 评论 举报