发布于:2011-03-16 09:38:16
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
《抗规》5.2.3条对边框和角柱的地震作用效应增大系数有规定:
5.2.3 水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求:
1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用。角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。
又在6。2。6条再次规定:
6.2.6 一、二、三、四级框架的角拄,经本规范第6.2.2、6.2.3、6.2.5、6.2.10条调整后的组合弯矩设计值、剪力设计值尚应乘以不小于1.10的增大系数。
这不是增了又增吗?怎么理解?
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
f-qingying
沙发
老朱的书上有解释,应该连成。
2015-05-28 12:28:28
赞同0
-
ants88320
板凳
5.2.3条是对偶然偏心的近似考虑,计算中考虑了偶然偏心的,不用执行这一条,考虑了偶然偏心的不再执行这一条,详见条文说明解释。6.2.6条该咋调还是咋调。
2015-05-28 11:44:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报