土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷头布置的问题

请教喷头布置的问题

发布于:2002-12-10 20:43:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做一个高层住宅楼,底下是一个很大半地下室,当然了没有吊顶.那么按规范是不是要设直立型的喷头.现在有一个问题是,半地下室顶板的梁把整个分成许多个2800X2800小块,主梁高度都是800mm,次梁高度都是600mm。那么按规范,喷头溅水盘距顶板的距离须在75-150mm之间,喷头距障碍物(梁)的水平距离须有550mm以上,那不是说只能在每个小块的中心布一个喷头,也就是说喷头之间的距离只有2800mm.这样不是太密了,太浪费了吧?请教能有更好的办法吗???急!!!谢谢!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hnxz2000
    hnxz2000 沙发
    只能用种方法了???没有别的处理方法了???,看来我只能改图了(当时我画的时候没有考虑障碍物的影响)。
    2002-12-15 20:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • fanyuping1121
    fanyuping1121 板凳
    那你采用的是什么喷淋,下垂式的、直立型的还是别的?各种喷淋都有相应的规范,只要符合规范密一点也没关系,要是主梁没那么高(800mm)呢,如果只有650mm那怎么办?
    2002-12-13 20:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块