土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教低压断路器的隔离功能

请教低压断路器的隔离功能

发布于:2011-03-15 23:42:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在的新型低压断路(正泰NM6,NM8)器具有隔离功能,是不是可以省用隔离刀闸。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    因为规范上列出的隔离电器没有包括断路器,所以现在即使有带隔离功能的断路器,而且不管它性能多好,也不能用做隔离电器。慢慢的等规范更新吧。没有办法呀。
    2011-03-17 22:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    完全赞同11楼的观点:如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

    具有可见分断点的断路器在临电规范条文解释中进行了详细说明:
    8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。