土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求制冷维修大师:特灵离心电流不正常的原因

急求制冷维修大师:特灵离心电流不正常的原因

发布于:2011-03-15 23:20:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求教高手大师:
特灵CVHG1067运行时所有参数正常声音正常、就是运行导叶100%电流80%.为什么运行电流上不去?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • alex25
    alex25 沙发
    有运行数据吗?
    2011-06-20 00:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • chaojiyinhe
    chaojiyinhe 板凳
    只有在标准工况下冷冻水7/12,冷却水32/37.或者厂家标定的标准工况下运行时,导叶100%时,电流才能100%.从你给的数据看不是冷媒不足(否则电流不会到80%).建议调整工况至标准工况下,再观察.
    2011-06-12 21:45:12

    回复 举报
    赞同0