土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C变成TN-S的问题?

TN-C变成TN-S的问题?

发布于:2006-04-05 22:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程为联合接地系统,UPS输入端为四线,UPS输出端的配电变成五线,请问PE排接零线还是接就近的接地排?请赐教!!!!!谢谢!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tykf96
    tykf96 沙发
    TN-C变不了TN-S ,应为TN-C-S,同意7楼,说的对
    2009-01-08 23:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    TN-C变不了TN-S ,应为TN-C-S,TN-C-S进入建筑物后,N线与PE线严格分开,不许混用.
    2006-04-07 11:01:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电系统零-地电位差的问题

UPS为三进三出,输入输出有两个零线排,设备带隔离变压器,怎样解决零地电位差?若将零线排短接,厂家为什么不作成一个排呢?

回帖成功

经验值 +10