土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【请教】没有维护结构的钢框架风荷载输入问题

【请教】没有维护结构的钢框架风荷载输入问题

发布于:2011-03-15 22:07:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
没有维护结构的钢框架风荷载输入问题

一个多层的钢结构框架工业厂房,厂房四周及屋顶没有维护结构,开敞式的,请教一下用PKPM的STS框架模块建模SATWE计算的时候,如何定义水平风荷载呢?SATWE总信息里风载信息是按有维护结构封闭的模型加载计算的,SATWE特殊风载只能施加竖向的特殊风荷载。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • add_oil
    add_oil 沙发
    荷载规范里有根据受荷宽度去折减的规定。。
    2011-05-09 11:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    楼主说的不会是 窑尾框架吧?
    2011-05-09 11:38:09

    回复 举报
    赞同0