土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 弹簧储能机构的高压断路器能用UPS供电吗?
弹簧储能机构的高压断路器(高压开关)能用UPS供电吗?就是常用的电脑后备电源。

比如KYN系列或者XGN系列的。

如果可以,用多大功率的合适呢?

全部回答(6 )

  • kenychan
    不可以的,我去年做一个项目,原设计院设计用原来的旧直流屏,后来由于方案变更,直流屏用不了,就改用整流供电,即PT柜整流给控制电源,供电局不给予施工,不符合规范!就是这个问题搞了我一年的时间在现场,现在还有点害怕!还是给搞好了!一定要用直流屏,或者加所用变!否则通不过的.各个地方验收不一样的
    2006-04-29 15:48:29 来自 PC 评论 举报
  • bqg
    bqg
    原来做法按4楼说的是对的.5楼说的有实际应用的工程案例吗?愿意学习新东东.....
    2006-04-06 16:33:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10