弹簧储能机构的高压断路器能用UPS供电吗?
弹簧储能机构的高压断路器能用UPS供电吗?
弹簧储能机构的高压断路器(高压开关)能用UPS供电吗?就是常用的电脑后备电源。
比如KYN系列或者XGN系列的。
如果可以,用多大功率的合适呢?
发布于
2006-04-05 21:45:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kenychan
不可以的,我去年做一个项目,原设计院设计用原来的旧直流屏,后来由于方案变更,直流屏用不了,就改用整流供电,即PT柜整流给控制电源,供电局不给予施工,不符合规范!就是这个问题搞了我一年的时间在现场,现在还有点害怕!还是给搞好了!一定要用直流屏,或者加所用变!否则通不过的.各个地方验收不一样的
2006-04-29 15:48:29
来自 PC
评论
举报
bqg
原来做法按4楼说的是对的.5楼说的有实际应用的工程案例吗?愿意学习新东东.....