求救:
一纵向承重有山墙的壁柱间距为6m的单层厂房砌体结构,高厚比计算时需确定静力计算方案,《砌体结构设计规范》表4.2.1注1中:表中s为房屋横墙间距。

1.验算山墙的高厚比时取的s是房屋横墙间距还是山墙长度?
2.壁柱间墙的高厚比需要验算吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jacyking7
    jacyking7 沙发
    u(c)=1+r*b(c)/l ,b(c)/l<0.05时取b(c)/l=0,那么b(c)/l=0.05时取多少呢
    2013-11-22 14:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • dz_l
    dz_l 板凳
    1.对整片山墙整体计算,根据规范第6.1.2条,s取横墙间距,厚度要取带壁柱墙截面的折算厚度hT。计算高度根据规范5.1.3条取对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。
    2.根据规范第6.1.2第3条,应对壁柱间墙体进行高厚比计算,按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比,此时s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。