土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教关于东芝LF600/LF430电磁流量计不显示的解决方法

请教关于东芝LF600/LF430电磁流量计不显示的解决方法

发布于:2011-03-15 15:14:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位:

我这里有4台东芝LF600电磁流量计,日本原产,用在污水处理实验中,06年安装,至08年一直使用正常,后来实验没有进行,现在准备重新开始试验,但运行时发现4台电磁流量计均没有显示。

我用万用表查了一下电源线路,引自3相200V变压器,从断路器到接线端子均有204V电压,应该可以判定电磁流量计是有电的吧

刚才我把电磁流量计后盖拆下,万用表测试端子有电压204V,保险管也是通的

为什么现场仪表会没有显示呢?4台仪表同样的问题。请给位大侠帮忙,给予无私帮助。谢谢!

我查了这款流量计的说明书,网上基本没有,但是说这款有红外调节功能,但也不知道怎么用,是不是还要配备专用的红外控制器啊

[ 本帖最后由 big-frog 于 2011-3-15 15:24 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。