发布于:2011-03-15 14:15:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现有一欧姆龙的PLC,输入用24V 输出用线圈220V的继电器可不可以,谢谢哪位老师指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hello_co188
    hello_co188 沙发
    PLC输出继电器的控制电压要与负载线圈控制电压相一致才行的。你可以驱动一个24V中继,然后再用中继驱动220V负载。
    2011-03-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 板凳
    不可以,你输出也要用24V的中继。因为你PLC输出回路公共点和其它点间就是24V电压啊,你接个220V的继电器上去是不会动作的。你可以看看你PLC端子图,上面会有标示。
    2011-03-15 15:33:15