土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防泵控制图中的问题

请教消防泵控制图中的问题

发布于:2011-03-15 14:03:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分

QQ截图未命名.jpg

问题一: QQ截图未命名1.jpg起泵按钮SE1的作用如何理解?
回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?


假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    你这么看图有断章取义的嫌疑,呵呵。
    问题一起泵按钮SE1的作用如何理解?
    回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?
    你理解反了,是利用按钮的常开触点被玻璃压着保持闭合状态,按钮玻璃破碎时KA4-1的常闭触点闭合状态恢复,从而启动泵。
    问题二不用再解释了吧?
    2011-03-16 09:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • luohuan
    luohuan 板凳
    那第二个问题呢?
    2011-03-15 14:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低于20米的住宅用设防雷措施吗?

我接手了一个不足10高的住宅,防雷措施一样不少。我想全部取消,可以吗?

回帖成功

经验值 +10