土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一下开框架断路器整定

请教一下开框架断路器整定

发布于:2011-03-15 13:20:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
假如变压器为10/0.4KV;2000KVA
400V侧额定电流为2886A,400V侧总断路器LSIG四段保护,那么如下参数大家都会怎么整定,请各位发表自己意见
1.接地故障电流值
2.接地故障跳闸时间
3.长延时电流值
4.长延时跳闸时间
5.知路短延时定时限电流
6.短路瞬时电流值
7.短路短延时动作时间

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mutongshu
    mutongshu 沙发
    1.接地故障电流值 整定值大于三相不平衡电流,可调整至最大
    2.接地故障跳闸时间 延时时间按需求调整
    3.长延时电流值 按额定电流1.3倍,差不多3725安
    4.长延时跳闸时间 按需求,反时限
    5.短路短延时定时限电流 为长延时4-6倍
    6.短路瞬时电流值 为长延时8-10倍
    7.短路短延时动作时间 时间为零秒
    以上为经验数值,调整没有标准要求,只要符合使用环境要求就可以。^_^
    2011-10-31 22:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    这个在《工业与民用配电设计手册》上都讲了的
    2011-04-12 22:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器采用分相直流电机的优势 在线等 急急急

LE24-252/T4000-50型断路器 采用分相直流电机比采用交流电机有何优势

回帖成功

经验值 +10