土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 操作电源用电压互感器二次接线问题

操作电源用电压互感器二次接线问题

发布于:2011-03-15 11:43:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;
问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 花样百出00

    现在电压互感器都不允许做为交流电源220V使用,只作计量,测量和保护用。(直流控母,合母)和交流220V电源都采用独立的电源(直流屏)

    2018-01-09 16:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1511434223750

    多谢楼主分享
    2017-12-05 11:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】请教一个变压器10kV侧设备及保护的问题

如图,总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10