土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 操作电源用电压互感器二次接线问题

操作电源用电压互感器二次接线问题

发布于:2011-03-15 11:43:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;
问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 花样百出00

    现在电压互感器都不允许做为交流电源220V使用,只作计量,测量和保护用。(直流控母,合母)和交流220V电源都采用独立的电源(直流屏)

    2018-01-09 16:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1511434223750

    多谢楼主分享
    2017-12-05 11:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 电压互感接线方式图
    电压互感器的接线方式图,内容包含接线图以及文字简介,不同型号的接线方式介绍
  • 电压互感接线方式选择
    电压互感器接线方式选择
  • 6kV电压互感二次接线CAD施工图
    本图纸包括了各电压互感器的电气设计图、详图等,可供参考下载。
  • 本产品是10KV或6KV配电柜专用大功率电压互感器,是为了给配电柜提供2-3KW220V操作电源,或电池柜充电之用,实际上相当于一个小功率变压器,但是对于互感器来说又是比较大的。...
  • 电压互感接线图及含义
    供测量用的电压互感器,一般都做成单相双绕组结构.当两端绝缘等级相同时,可以单相使用,也可以组合起来作 三相使用。对这种电压互感器的主要技术要求是保证必要的准确级。
  • 电压互感监控二次原理图
    本资料为电压互感器监控二次原理图,包含两张电压互感器监控二次原理图等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 电压互感二次接线原理图
    本资料为:电压互感器柜二次接线原理图,共一张,内容详实,可供参考。
  • 6KV电压互感二次接线详图
    本工程为6KV电压互感器柜二次接线详图,包含变电所电压互感器柜二次接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本图纸是电压互感器柜二次接线图,电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。...
  • 10kV电压互感二次回路接线错误的分析
    2009年4月14日110kV龙山变电站监控系统报 “10kVI段母线接地”。检查电压二次回路发现A、B、C三相电压分别为61V、62V、62V,零序电压为60V。从二次电压反映的情况分析,10kV系
  • 10KV厂用电压互感接线原理图
    本稿件是10KV厂用电压互感器接线原理图,主要包含互感器的接线控制,动作原理。
  • 10KV厂用电压互感接线CAD图
    10KV厂用电压互感器接线CAD图包含 互感器接线图 等可供下载参考
  • 10KV厂用电压互感接线
    其中主要包括互感器接线图并附有设备表。设计时仅供参考使用。
  • 电压互感的工作原理
    电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。
  • 电压互感器动画演示
  • 电压互感型号含义
    第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连
  • 电压互感资料应用
    电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次
  • 此模型为JDZX6-10RG型电压互感器,外形尺寸根据大一互样本绘制,电压互感器(简称PT,也简称VT),是用来变换线路上的电压的仪器。电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电
  • 此模型型号为JDZ10-10C,10KV电压互感器,采用Solidworks2014建模,此模型根据实物1:1测绘,此模型草图构建简单,含参数,可编辑,可供学习参考。...
  • 一种户外带高压熔管的10KV电压互感器,体积小,性能可靠,是户外高压设备做操作电源,高压电压检测用专用设备或电磁式电压传感器,也可提供小功率500VA以内220V电源...

阅读下一篇

【请教】请教一个变压器10kV侧设备及保护的问题

如图,总降侧【1】中配置的是10kV断路器,保护是线路保护,车间侧【2】中一次设备应配置神马?保护呢?变压器是油浸的2000kVA,劳驾大大们指导下子。[ 本帖最后由 womecn 于 2011-3-14 17:00 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10