《建筑设计防火规范》上说“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统”。那位于地上的电影院观众厅属于‘地上密闭场所’吗,需要单独设置补风吗?如果需要可否在空调系统回风管道上用加装和消防联动的控制器(当消防报警,控制器控制回风口自动关闭,进风完全为新风)来实现补风的功能?期待各位专家的解答~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cnbbzz
沙发
2011-03-18 07:42:18
赞同0
-
sleepsong
板凳
配合建筑立面,只要满足自然排烟条件,让玻璃幕墙来满足自然排烟位置及大小就是了,既然是既有建筑,你再重新做机械排烟,更加困难了是
2011-03-18 00:23:18
赞同0
加载更多注意前提,你的是整个一通到顶的不能这么做,我的是每层分单元格的,相互之间不通气。