正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
《建筑设计防火规范》上说“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统”。那位于地上的电影院观众厅属于‘地上密闭场所’吗,需要单独设置补风吗?如果需要可否在空调系统回风管道上用加装和消防联动的控制器(当消防报警,控制器控制回风口自动关闭,进风完全为新风)来实现补风的功能?期待各位专家的解答~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句注意前提,你的是整个一通到顶的不能这么做,我的是每层分单元格的,相互之间不通气。
回复 举报
回复 举报