请教大家个问题:两台800KVA 的变压器 低压断路器 7QF ,8QF的 短延时,瞬时保护 的动作电流应该整为多大?断路器短延时时间由应该怎么整定?(请大家告诉我方法谢谢大家帮忙!~!~!~!~!)

1144226243187.gif

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zfl620
    zfl620 沙发
    低压断路器 7QF ,8QF的 瞬时保护应取消,因为它不能与下级断路器配合,断路器短延时时间0。1~0。4S
    2006-05-01 00:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • yls98
    yls98 板凳
    可参见<工业与民用配电设计手册>P631-P636