土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机底座螺栓带电应该如何处理?
我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。

全部回答(3 )

  • liuqizhou1952
    一定是你厂的发电机的其中一个轴承座对地绝缘层有油污,影响绝缘,处理轴承座对地绝缘层油污后,摇测绝缘达到标准.
    2006-04-09 18:59:09 来自 PC 评论 举报
  • zhangyongh9
    同意2楼。
    2006-04-07 16:34:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10