只看楼主 我来说两句在做毕业设计时按这样计算,
所得的清水池容积为:9000立方,感觉好大啊。
设计水量为48700立方。
问题出在那了?
水厂平面布置图上清水池占了很大一块啊。
回复 举报
Wc=W1+ W2+ W3+ W4(m3)
式中:W1-调节容积,m3;
W2-水厂自用水量,m3,等于最高日用水量的5%-10%;
W3-安全贮量,m3;
W4-消防贮水量,m3,按3h火灾延续时间计算。
在缺乏制水曲线的时候清水池的有效容积计算按照最高日用水量的10%-20%计算,这其中是不是已经包含了消防水量了呢?
回复 举报