正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
水处理
42.28 万条内容 · 1439 人订阅
阅读下一篇
我公司为追求施工速度,很多的设备都采用钢制。但防腐问题一直困扰我们,想请教下同行,除了上玻璃钢外,还有没有什么好方法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句在做毕业设计时按这样计算,
所得的清水池容积为:9000立方,感觉好大啊。
设计水量为48700立方。
问题出在那了?
水厂平面布置图上清水池占了很大一块啊。
回复 举报
Wc=W1+ W2+ W3+ W4(m3)
式中:W1-调节容积,m3;
W2-水厂自用水量,m3,等于最高日用水量的5%-10%;
W3-安全贮量,m3;
W4-消防贮水量,m3,按3h火灾延续时间计算。
在缺乏制水曲线的时候清水池的有效容积计算按照最高日用水量的10%-20%计算,这其中是不是已经包含了消防水量了呢?
回复 举报