土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 我这里有一个消防水池的做法,大家看看是否合理
我这里有一个消防水池,容积130立方
内部尺寸9.5*6.3*2.5
大家看看 池底 池壁 和池顶 的工程做法是否合理
谢谢指教

1144223096808.JPG

全部回答(23 )

  • sunlight_3900
    这个做法是比较常用的,聚乙烯丙纶一般采用300~400g/㎡
    2009-08-28 17:12:28 来自 PC 评论 举报
  • chxch0707
    防水层太多了。池底有自防水底板和一层4厚SBS改性沥青卷材就可以了,可去掉2和3步防水层。保护层可不用细石混凝土,水泥砂浆就可以了。
    同理,池壁也用不着如此多的防水层。苯板还有自防水功能呢。
    同样,池顶也用不着如此多的防水层。
    细石混凝土保护层也是一层防水层,属刚性防水层。一般用于表面层。
    2009-06-09 13:59:09 来自 PC 评论 举报