发布于:2011-03-14 21:10:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大家好,
现在有一个项目,是一个办公楼,已有两台2000KVA的变压器,由于容量不够需要增加一台1000KVA变压器,但是因为高压开关柜的限制,只能将变压器安装在旁边一栋楼,然后并引至本楼的变配电室中的低压开关柜。
这样,原先2台2000KVA变压器采用TN-S系统,其变压器中性点接地点为本楼,新增1000KVA变压器如果采用TN-S系统,则变压器中性点接地点为其它楼,如果采用TN-C-S系统,则变压器中性点接地点仍为本楼,但是同一大楼内有两种接地型式。
那种方式比较好?是否违反规范或强条?
谢谢!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
cantona
沙发
1.从另一建筑内变压器来的电源可采用TN-C-S系统,进入本建筑后PEN线重复接地分为N和PE线也就变成了TN-S系统;如果从外部来的电源采用TN-S系统,其pe线进户也要重复接地,效果是一样的,只是4芯电缆变成了5芯浪费。有点区别在于接地故障电流通过PEN线返回电源还是通过PE线。
2011-10-11 17:25:11
赞同1
-
intensehugg
板凳
新手,前来学习!!
2013-11-15 18:14:15
赞同0
加载更多2. 另外发生接地故障时,TN-C-S系统的接地故障电流要比TN-S系统大,有利于提高上级开关的灵敏度,因为通常大电缆的N(PEN)线要比PE线截面大其阻抗小自然电流就大。
回复 举报
回复 举报