土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 河南新乡大酒店(中标)

河南新乡大酒店(中标)

发布于:2011-03-14 19:51:14 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:

酒店的中标项目!



附件名:20113141300103510102.rar

文件大小:1179K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzj19870306
    zzj19870306 沙发
    很不错的图纸,希望大家以后多多交流,谢谢楼主!!!!!!
    2011-04-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • qghrbase
    qghrbase 板凳
    在此发表评论!3、给排水
    1)设计依据
    《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)
    《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
    《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
    《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
    《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
    《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
    建设方及各相关专业提供的设计资料。
    2)设计内容
    (1)生活给水系统
    (2)生活污水排水系统
    (3)消火栓系统
    (4)灭火器配置系统
    (5)管材
    3)系统分述
    (1)水源:由市政供水接入院内给水管网供水。
    (2)生活用水量
    办案技术业务用房工程初步计算最高日生活用水量为18.0m3/d,最大时生活用水量2.7 m3/d,主管设计水压?0.35Mpa。
    4、生活排水系统
    排水体制:采用雨污分流,污废合流排水体制。生活污水分为粪便污水和洗涤污水。粪便污水与洗涤污水经化粪池处理达标后,再排入市政污水管网。区内雨水通过雨水口及管道收集后排至市政雨水管网。
    消火栓系统
    办案技术业务用房均设置了消火栓系统。
    室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为20L/S。
    室外消防用水由市政双水源供给,在室外给水管网上设1个地上式室外消火栓;
    移动式灭火装置
    本工程按中危险级A类火灾设置灭火器。配置手提式磷酸铵盐灭火器。
    管材:
    1)室内消火栓给水管采用热镀锌钢管,丝扣、法兰连接。工作压力为1.0Mpa。
    2)生活给水立管及横干管采用衬塑铝合金管,环压式连接。户内给水管道采用PP-R管道,工作压力为0.60Mpa。
    3)生活排水管采用UPVC内壁螺旋管,承插连接。
    4)室外给水管采用PE管道,丝扣、法兰连接。工作压力为1.0Mpa。
    2011-04-19 10:42:19