土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯平台梁下净空不够怎么办?混凝土已浇注
今天施工单位才提出楼梯平台梁下净高不够的问题?只有一米八,可是混凝土已经浇注,需要打掉!!!
而且那条平台梁和一条次梁重合的,是跨度7米的房间的一条梁,上面做砖的,如果打掉要两边都打掉一米二,就是说在靠隔墙边1200MM的地方打掉,然后重新浇注做反梁,不知道这样结构上有没有问题??

全部回答(5 )

  • manfull
    1米8确实矮了点,我以前一个公建,一个疏散楼梯梯梁处只有2米高,也交出去了,汗…
    2011-03-20 22:16:20 来自 PC 评论 举报
  • muebbs

    是的,不贴出图纸让大家想象啊
    2011-03-14 22:17:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10