膨胀阀标注的制冷量是指开度最大的情况下的制冷量对吗?

全部回答(5 )

  • 诺尔制冷
    留上回答的非常准确,膨胀阀随着蒸发压力,冷凝压力的变化而变化。表示的制冷量有一个量的指示。比如-40/+40那个时候的制冷量。
    2012-08-19 09:10:19 来自 PC 评论 举报
  • flhb_1998
    肯定不是,是厂家在某个设计工况下的制冷量,比如:蒸发温度、冷凝温度、一定的过冷、过热及环境温度;可以参考一下DANFOSS和ALCO的膨胀阀选项样本
    2012-08-19 09:07:19 来自 PC 评论 举报