发布于:2011-03-14 14:00:14
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?
今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。
此设备是一免维护干式计量箱,外箱体未密封,在本地是第一次使用,各点接线均是出厂时自配的铠装电缆直接与表计连接,接线检查正常后封表使用的,到现在为止时间只有5个月,现准备下次申请停电后将其开箱检查接线有无松动,以及送试验场检查。
[
本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-16 18:33 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意。
回复 举报