请教厂房的某个净化区域内,高效送风口或者FFU如何布置??
请教厂房的某个净化区域内,高效送风口或者FFU如何布置??
请教一个问题,在某个厂房的洁净区域内(不是手术室,是厂房),高效送风口或者ffu应当如何布置?比如布置间距??比如千级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?再比如万级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?
谢谢各位大哥了!!!
发布于
2011-03-14 13:34:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
说放弃
额都说得很好真该认真学习了
2011-07-05 16:08:05
来自 PC
评论
举报
swrsz
很多时候,我们的这个群体在不断扩大,但也产生了很多新问题,如,好多人根本不懂,说出了不该说的外行话,像楼上说的FFU是几个9的问题。应该是过滤器的效率。在这里说几句吧!
1、过滤器只要合适就行了。对于百级来说,过滤器效率大于等于0.3的四个9和6个9用起来根本没有啥区别。过滤器就像是一个筛子,你越密,效果当然越好,可有必要吗?你只要百级,干吗一定非要做到-10级,为了显示你的水平吗,越密越容易堵,只要合适就行了。
2、迷信外国人。这一点倒是真的,外国人有好的,但你要看在啥地方,比方说药品,我们国家最高标准就是动态百级,你非要用U16,U17的过滤器,有必要吗?价格高的要死,还是由业主买单。别浪费了,是吧!
3、设计方案,记得原来我们做方案,全是以实用为主,美观为辅,可现在全反过来了,特别是事业单位,没办法,要面子,做足了面子工程,实用性反而大大降低了。
以上纯属个人观点!
2011-07-03 15:00:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lylliu123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
31
回复
107
粉丝
2
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 453 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
