土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 设计院工地验收,到底验收什么?

设计院工地验收,到底验收什么?

发布于:2011-03-14 11:58:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-10 04:33 编辑

作为设计方,去工地验收到底要验收什么方面,要看什么,是不是只看看图纸上的问题,
别的问题有质监站和监理来看,
领导叫去工地验收是少说?
希望大家给出作为设计方,规范验收的方面。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 相信改变自己
    谢谢tumuxiaocainiao ,我也正遇到这个问题,让我去验收,我从没去现场验收过,不知道验收点啥,谢谢了!
    2014-07-08 17:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • tumuxiaocainiao
    主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
    1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。
    2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
    3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
    4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
    5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等