关于负荷开关柜中避雷器使用的问题

发布于:2006-04-05 11:14:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
通过前段时间 jk_00 版主的电气成套行业测试试题,我们可以温习:避雷器的作用一是为了防大气或雷击过电压的危害,二是为了防操作过电压的危害。

由此我有几个困惑,请大家指点迷津:)

1.压气或真空负荷开关、真空断路器的操作过电压一般多大?
2.12kV开关柜中使用的避雷器型号有两种:HY5WS-17/50,HY5WZ-17/45。
两者的性能区别是?使用场合分别又是什么呢?
具体点儿:进线柜避雷器如何选用?PT柜呢?出线柜呢?
3.我们接到的压气式负荷开关柜项目,设计院的图纸一般没有设计避雷器,为什么呢?避雷器什么情况下可以省略?

由于设计院没有设计避雷器,我们经常都是加装了,这比较影响成本......

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    我们经常用的2家:
    福建东方和厦门协成,均是4倍。
    LK还没问......
    2006-04-12 10:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    非常感谢!

    Z用于负载侧及PT柜,S用于线路侧。

    我发了传真让供应商给我提供负荷开关的操作过电压数据了......

    btw: 好像在哪看到说ZN4还是ZN12的过电压是7倍。