请问pkpm中S/R验算是怎么回事
请问pkpm中S/R验算是怎么回事
如题,在pkpm梁施工图中有一项是S/R验算,很多地方都是显红的,具体是在梁施工图-配筋面积-S/R验算。我想问下,这个不过有什么影响啊?请各位大神赐教。
发布于
2011-03-14 09:27:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
cof1469276661556
按混凝土结构设计规范GB50010-2010第6章相关规定验算.
注意: 若设计内力是地震作用组合,则S/R < 1/γRE = 1.33即可满足要求!
2017-08-09 09:11:09
来自 PC
评论
举报
默上居
wjp3633 发表于 2017-4-11 17:56 S≤R/γre则S/R ≤1/γRE,查表5.4.2梁受弯状态下γRE=0.75,1/0.75=1.33.S<=R/YreS:结构构件内力组合的设计值R:结构构件承载力设计值Yre:承载力抗震调整系数(梁的为0.75)