如题,在pkpm梁施工图中有一项是S/R验算,很多地方都是显红的,具体是在梁施工图-配筋面积-S/R验算。我想问下,这个不过有什么影响啊?请各位大神赐教。

全部回答(29 )

  • cof1469276661556
    按混凝土结构设计规范GB50010-2010第6章相关规定验算.
    注意: 若设计内力是地震作用组合,则S/R < 1/γRE = 1.33即可满足要求!
    2017-08-09 09:11:09 来自 PC 评论 举报
  • 默上居
    wjp3633 发表于 2017-4-11 17:56 S≤R/γre则S/R ≤1/γRE,查表5.4.2梁受弯状态下γRE=0.75,1/0.75=1.33.S<=R/YreS:结构构件内力组合的设计值R:结构构件承载力设计值Yre:承载力抗震调整系数(梁的为0.75)