土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样分区对吗?
我现在做一个二十五层的普通住宅,最大静水压是八十几米,按规范要分区供水,现在呢,我想法是立管竖向成环,上下分成两个竖向环管,中间采用减压阀来分区,而两个竖向环管采用同一消防泵加压,再按要求加上减压孔板来减动压,不知这样分区设计行吗???按书本,不同的分区设不同的消防泵组来加压,请各位前辈多多指教,谢谢!!!

全部回答(4 )

  • cfh
    cfh
    完全可以。低区管网由高区管网减压后供应,减压阀设两组。消防水箱、消防水泵向高区供水。低区不设消防泵及水箱。这种做法现在很普遍。
    2002-12-08 18:16:08 来自 PC 评论 举报
  • psis
    可以。
    楼上的思路可能有问题,下区是通过上区供水的,这样泵和水箱的水是先通过上区再经减压阀供给下区的,减压阀也只要两组就可以了,不必每根立管都设。
    而且减压阀越多应该安全度越高吧
    2002-12-08 17:34:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10