四楼医院(三万多立),消防与给水合用进水口(消防管环状连接),考虑到水的卫生(防止有死水)--消防立管上接出用水点(一两个用水点)允许吗??今天听到的新问题,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 洛
    沙发
    那就是可以了(消防量满足,DN80满足的立管管径,我们用的DN100的管径)
    2002-12-08 22:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • wsf2002
    wsf2002 板凳
    1,首先要保证消防时的流量(生活用水达到最大秒流量),建规第8,6,1-六条
    2,设放水点并不能很好的解决水质变坏问题
    2002-12-07 23:13:07