土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 昨天参加人防办的新规范培训讲座了

昨天参加人防办的新规范培训讲座了

发布于:2006-04-05 09:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上周五有一个高规的电气讲座,由于要参加儿子的家长会,没有去,昨天下午参加了新人防规范的电气讲座,感觉学了一些东西,两个小时要150元,为了让这150元发挥最大效益,我把讲座总结一下,奉献给各位:
1.最大的变化增加了人防通讯内容,需设弱电防暴波井,值班室设通讯终端。
2.人防面积达到5000平米,必须设柴发站,是强规。
3.中心医院,急救医院的人防室柴电站必须安装到位,其余预留位置,战时安装
4.一级负荷必须设内部电源,二级负荷接区域电源,三级负荷可接市电
5,人防区可走母线,桥架,电线,电缆等,除平时有要求封堵外,可战时封堵。
6.出入口连通口预留4~6根备用管
7,配电箱要明装,是强规
8,值班室,虑毒室,洗消间必须安装插座,数量见规范
9.接地和照明与国标统一
10。人防穿线钢管不大于SC25
暂时这些,大家可以继续补充

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ocean1392000
    ocean1392000 沙发
    防化值班室内设通讯终端,只是设终端而已,其线路到战时再安装,其穿线引入就利用口部的预留管.
    2007-12-10 21:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • cxk427
    cxk427 板凳
    谢谢分享!
    2007-12-10 16:34:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机启动

200KW三相异步电动机采用Y-Δ启动,需多大容量的变压器,请各位指教!

回帖成功

经验值 +10