如题:关于建筑的屋顶局部有设计有房间时,此时屋顶消火栓该如何布置?

全部回答(2 )

  • gzh1982
    让建筑专业考虑改变房间用途,顶层应该为设备层,不算一层!!
    2011-03-23 14:31:23 来自 PC 评论 举报
  • sleepcity2000
    简单的处理就是让建筑直接写成 设备用房,如果不能这样处理,只有老老实实的按规范来了,布置两个消火栓了!尽管一般这个位置不好找,但是 没有办法,满足规范级审图合格是最后的目的!