先说明一下情况
我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟
然后问题就是
1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的
2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢
我是新手,恳请大家提出意见,指导我
谢谢了

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • water_828
    water_828 沙发
    DN200的PE管,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多??

    管道覆土不是这么算的吧,管道覆土应该不到100吧
    个人认为,这种情况最好调整压力管道的埋深,45度弯头下弯,以便达到埋深要求
    2011-03-20 15:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc-999
    tbqyc-999 板凳
    加个钢套管就行,施工较简单,DN300应该就可以,然后混凝土包管(套管),
    2011-03-19 17:53:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】压力管道小结(这是本人总结的压力管道设计方法心得)

这是本人总结的压力管道设计方法,希望对大家有用。 压力供水管线制图小结1工程概况此次设计项目大丰疏港路供水工程施工图设计,主要分为三个子项,分别为西康路至陈李线供水工程、陈李线至海融广场供水工程、西康路供水工程。管线全长约27km,其中约25km沿疏港路北侧布置,2km沿西康路布置,主要设计管材为预应力钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管、钢管(主要用于过河、过路),沿线地势较为复杂,沟塘、圆管(盖板)涵、桥梁较多,设计管径为