25层,79m高层住宅风荷载1.25按图布置剪力墙周期一直在2.4以上徘徊,怎么办
25层,79m高层住宅风荷载1.25按图布置剪力墙周期一直在2.4以上徘徊,怎么办
第一次做这么高的项目,仅建了个标准层试算,风荷载1.25,周期2.4再也调不下来了,Y方向风荷载下位移角只有1/569,明显不满足
除了加剪力墙,还有别的方法增加这个建筑的刚度么
发布于
2011-03-13 16:57:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lengliqun
风荷载1.25,这个风载确实有些大,以风载控制位移太大,建议加长相应方向剪力墙
周期2.4是比较正常的
2011-03-15 22:30:15
来自 PC
评论
举报
berkly-sailing
你这风荷载是什么啊 是基本风压吗 怎么这么大 一般南方风大才0.5 、0.6的样子,你的1.25是什么
2011-03-15 21:56:15
来自 PC
评论
举报