土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下汽车库进排风竖井面积

地下汽车库进排风竖井面积

发布于:2011-03-13 14:13:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以前一直没怎么注意这个问题,按照我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑,请问下各位是怎么再提资的?(个人觉得要是竖井内部刷粉保持光滑的话,其实风速考虑的大一点也可以,实际施工单位往往就不注意这些,导致竖井漏风比较严重,丫头损失过大,所以我们的做法就是控制风速,减少压头损失)

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    楼主说“我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑”,这句话给我的感觉是不论具体情况,搞一刀切。

    其实当建筑条件比较宽松的时候,风井完全可以做大些,比如画到3-4个平米,百叶风口也可以放大,这样对我们暖通专业的接管、噪声控制、减少漏风都很有利。如果总是提最小面积给土建专业,让他们记住了这个数字,搞不好就会变成暖通专业的“紧箍咒”。
    2011-03-14 17:14:14

    回复 举报
    赞同1
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 板凳
    2平米一般情况都够了,不过最好是具体情况具体分析
    2011-04-18 08:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机

排烟风机在发生火灾后启动,其选型要考虑什么因素??比如说电机防护,叶片材料等等,那位高人能解释一下,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10