以前一直没怎么注意这个问题,按照我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑,请问下各位是怎么再提资的?(个人觉得要是竖井内部刷粉保持光滑的话,其实风速考虑的大一点也可以,实际施工单位往往就不注意这些,导致竖井漏风比较严重,丫头损失过大,所以我们的做法就是控制风速,减少压头损失)

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    楼主说“我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑”,这句话给我的感觉是不论具体情况,搞一刀切。

    其实当建筑条件比较宽松的时候,风井完全可以做大些,比如画到3-4个平米,百叶风口也可以放大,这样对我们暖通专业的接管、噪声控制、减少漏风都很有利。如果总是提最小面积给土建专业,让他们记住了这个数字,搞不好就会变成暖通专业的“紧箍咒”。
    2011-03-14 17:14:14

    回复 举报
    赞同1
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 板凳
    2平米一般情况都够了,不过最好是具体情况具体分析
    2011-04-18 08:47:18

    回复 举报
    赞同0